ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.09 22:13. Заголовок: подскажите пжалоста причину частого сгорания абонентского трансформатора




Спасибо: 0 
Ответить
Ответов - 1 [только новые]


grp2
Администратор




Сообщение: 6
Зарегистрирован: 04.08.09
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.09 00:03. Заголовок: Сгорает обычно при п..


Сгорает обычно при подаче в абонентскую линию сигнала большой мощности.
Дело в том, что первичная обмотка, которая на 240в, должна быть нагружена на импеданс не менее 2300ом (тогда транс работал-бы как повышающий), а она нагружена на фидер импедансом 6-20ом (это куча таких-же трансформаторов, а также ТП и связанная с ней ОУС), и трансформатор работает в режиме короткого замыкания. Соответственно, импеданс, приложенный к вашему усилитею будет 1-2ом + сопротивление проводов. Где-то 4-8ом выдет. Ток должен быть не более 3ампер (это где-то 50вт на 4ом).