Автор | Сообщение |
Dtns1986
|
| |
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
|
|
Отправлено: 20.09.09 22:13. Заголовок: подскажите пжалоста причину частого сгорания абонентского трансформатора
|
|
|
Ответов - 1
[только новые]
|
|
grp2
|
| Администратор
|
Сообщение: 6
Зарегистрирован: 04.08.09
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 21.09.09 00:03. Заголовок: Сгорает обычно при п..
Сгорает обычно при подаче в абонентскую линию сигнала большой мощности. Дело в том, что первичная обмотка, которая на 240в, должна быть нагружена на импеданс не менее 2300ом (тогда транс работал-бы как повышающий), а она нагружена на фидер импедансом 6-20ом (это куча таких-же трансформаторов, а также ТП и связанная с ней ОУС), и трансформатор работает в режиме короткого замыкания. Соответственно, импеданс, приложенный к вашему усилитею будет 1-2ом + сопротивление проводов. Где-то 4-8ом выдет. Ток должен быть не более 3ампер (это где-то 50вт на 4ом). Одняко несмотря на это ваш сигнал немного проходит на фидер. Смотрите схемы и напряжения/мощности на сайте
|
|
|